问题描述:你好,我想问一下冷水机系统进水怎么处理,能给我回答下吗?
冷水机系统进水这个问题确实比较麻烦,得赶紧处理。美森制冷建议您按这个步骤来:
1. 先停机断电,安全第一。进水后继续运行容易烧电机,还可能损坏压缩机。
2. 检查进水原因:
- 如果是冷凝器水管破裂,得换新管件
- 要是蒸发器漏了,要查漏补焊
- 检查水系统阀门有没有关严实
3. 排水处理:
把系统里的冷冻油全放掉,油水分层很明显。用氮气吹扫管路,特别要注意压缩机曲轴箱、油分离器这些地方。
4. 更换干燥过滤器,建议用双级过滤器,吸水性更强。
5. 抽真空最少4小时,要是进水严重的话最好抽8小时以上。
6. 重新加注冷冻油和冷媒,开机前要测绝缘电阻。
提醒您啊,进水后最容易伤压缩机,要是泡水超过2小时,建议把压缩机拆开检查轴承。处理完先试运行2-3天,要特别注意电流和油位变化。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号